Hallo Jörg,
die Vermutung (also das es an den Verbauten Automaten liegt) habe ich auch. Diese Automaten sind ja glaub ich Anfang der 90er ausgelaufen und wurden durch die B-Charakteristik Automaten ersetzt. Die Automaten hier bei mir wurden Anfang der 80er eingebaut.
Ich hatte mal kurze Zeit in der Garage eine etwas größere Maschine mit 7,5KW stehen, da hat es von dem 400V Anschluss auch beim Einschalten immer 2 Phasen geschmissen. Daraufhin wurden die LS Automaten gegen einen von Hager Typ-C Automaten getauscht (ist auf dem Bild ganz Links noch zu sehen), damit war das Problem dann beseitigt.
Von den Hager C-Automaten hab ich noch 3 hier liegen (damals wurde der auf dem Bild eingebaut), wenn diese das Problem beseitigen bin ich auch Glücklich.
Ich bestelle jetzt den Strombegrenzer und sobald der Elektriker mal Zeit für so spielereien hat, kann er sich das mal anschauen und den Automat wechseln.
Gruß
Florian