Guten Morgen, versuche mal der S7 eine ander IP Adresse als 1 zu geben. Vielleicht hilft es ja.
Guter Hinweis, hab ich ganz übersehen.
Guten Morgen, versuche mal der S7 eine ander IP Adresse als 1 zu geben. Vielleicht hilft es ja.
Guter Hinweis, hab ich ganz übersehen.
Hallo,
habe die Lösung gefunden.
An der IP Adresse lag es nicht.
Man muss dem Befehl (z.B E3_startmark) die Anweisungen $R (carriage return) und $L (line feed) vorsetzen.
Also $R$LE3_startmark, dann wird der Befehl von der ezcad3 auch umgesetzt.
Möglicherweise macht das Tool Socketest, mit dem ich anstatt der S7 getestet habe, das automatisch aber das konnte ich nirgends nachvollziehen bzw. sehen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hinweise...
Gruss, Gerd!
Möglicherweise macht das Tool Socketest, mit dem ich anstatt der S7 getestet habe, das automatisch
Ich tippe mal das sendet CR/LF hinterher als Ende Kennung. Da muss man natürlich drauf kommen....