hi Leute
bevor ich was einfülle frag ich mal (man lernt ja nie aus)
im handbuch der chinesen steht "ad some cooling adh. to protect corision"
ich hab destiliertes wasser da was soll ich da zumischen?
in den Raum hats nie unter 15 grad
lg
tom
hi Leute
bevor ich was einfülle frag ich mal (man lernt ja nie aus)
im handbuch der chinesen steht "ad some cooling adh. to protect corision"
ich hab destiliertes wasser da was soll ich da zumischen?
in den Raum hats nie unter 15 grad
lg
tom
Ein paar Tropfen Algenmittel.
so a Algen EX vom Poolbereich?
gegen Korrision nix?
ich hab destiliertes wasser da was soll ich da zumischen?
Einen kleinen Anteil für Alukühler geeigneten (um die Kühleinheit zu schonen) Frostschutz.
Ich hab auf 10L dest. Wasser ca. 1/4L Frostschutz drauf.
Einen kleinen Anteil für Alukühler geeigneten (um die Kühleinheit zu schonen) Frostschutz.
Ich hab auf 10L dest. Wasser ca. 1/4L Frostschutz drauf.
und algenmittel hast nix drinnen?
Der Frostschutz wirkt auch leicht desinfizierend.
Da der Chiller ja eh einen geschlossenen Kreislauf hat reicht das völlig.
Ich habe bisher keinerlei Veralgung oder ähnliches feststellen können.
Nur nicht zuviel Frostschutz zusetzen, sonst wird der Leitwert des Wassers wieder zu hoch.
na ja muss dann eh schnell ins bauhaus
ich nehm einfach etwas von beiden
den rest brauch ich eh für den Pool (nichtmal dirt hab ich algen
ich nehm einfach etwas von beiden
Ich würd kein Algenmittel in den Chiller kippen.
Schon den Dichtungen und Rohrleitungen zuliebe.
Außerdem weiß man nicht wie das zeug den Leitwert des Wassers beeinflusst.
Ist der zu hoch (wie manchmal bei Leitungswasser) bekommst du Probleme mit der Strahlbildung in der Röhre oder schlimmstenfalls interne Spannungsüberschläge.
hm tja dann Pattsituation
1 frage 2 antworten
Also, die meisten Laserhersteller empfehlen Frostschutz.
OK danke
habs nun in betrieb
jetzt stellt sich noch die Frage der Einstellung
default schaltet sich der Kühler bei FO = 28 Grad ein
das ist ja wohl dann sinnlos
ich stell mal auf 20 grad, oder?
Je nach Taupunkt sind 18-20°C Optimal.
Ich habe im Keller normal um die 20°C Raumtemperatur.
Daher läuft Meiner auf 18°C.
Wenn du allerdings seltener laserst wäre eine Temperatur nicht zu deutlich unter 25°C ratsam.
Sonst gibts beim Ein-/Ausschalten der Kühlung wieder ständige, starke, Temperaturschwankungen.
Es ist übrigens ratsam den Kühler wenigstens 5 min vor dem ersten Job ein zu schalten um die Röhre vorzutemperieren.
Nach dem letzten Job den Chiller noch wenigstens 5-10 min nachlaufen lassen um Wärmestau zu vermeiden.
meiner Laser mit 19.9 traf dahin
danke für eure Hilfe
du solltest darauf achten das sich nicht all zu viel Luft in der Röhre ist.
Ich hab dann immer den Inlet Schlauch am Chiller ab und zu etwas gequetscht und dann wieder losgelassen.
Dann hat der Druckaufbau die Luft aus der Röhre rausbefördert.
Ein mal zu zu viel bzw. lange war es dann aber aber so das ein Schlauch nach dem anderen abgeflutscht ist.
OK, alle mit Schlauchschellen gesichert. auch an dem Durchfusssensor, aber nicht die an der Röhre
Dann geht das relativ gut, aber die Luft muss raus, die leitet die Temperatur sehr schlecht.
Grüße Armin
Ich hab an den zwei Anschlüßen an der Röhre einfach je einen kleinen Kabelbinder drum gemacht. Der Silikonschlauch wird angedrückt und kann nicht abflutschen
ahh, das mach ich noch Michalel
Glüße Almin